Hallo zusammen,

ich habe mal eine Frage zur schiefen Hauptdruckspannung, welche ich mir mittels AQB berechnen lasse. In dem Handbuch habe ich folgende Formel gefunden, welche SOFiSTiK scheinbar benutzt. Diese befindet sich im Anhang und auf Seite 2-29 des Handbuches.
Alpha beschreibt darin (so glaube ich) die Neigung der Bügelbewehrung. In meinem Fall habe ich diese mittels SOFiPLUS zu 90° gewählt. Somit wäre cos(90)=0 und die Normalspannungen würden keine Rolle für die schiefen Hauptdruckspannungen spielen. Allerdings habe ich festgestellt, dass in Bereichen, in denen mein Bauwerk eine Druckspannung erfährt, die schiefe Hauptdruckspannung immens ansteigt und rechnerisch nicht nachvollziehbar ist. Ebenfalls füllt mir SOFiSTiK im Report Browser keinen Wert für die Neigung der Bügelbewehrung auf.

Irgendwo scheint es da zu haken! Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat eine Idee?

Gruß,

Maximilian Fritz


Attachments:
Formel Hauptdruckspannung.PNG
Formel Hauptdruckspannung.PNG [ 2.72 KiB | Viewed 6492 times ]
Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group