SOFiSTiK Forum

It is currently Sun Sep 22, 2019 3:02 pm

All times are UTC




Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: Fehlermeldungen unklar
PostPosted: Wed Nov 19, 2014 11:53 am 
Offline

Joined: Mon Nov 10, 2014 8:04 am
Posts: 9
Hallo zusammen,

ich habe eine Stahlbrücke in Sofiplus modelliert, dann Lager angegeben und Lasten aufgebracht. Beim Export in Sofistik kam keine Fehlermeldung, jedoch kommen extrem viele Fehlermeldungen wenn ich die Berechnung starte. Diese wird sogar aufgrund von Fehlermeldungen abgebrochen.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich die Fehlermeldungen beheben soll. Wie finde ich die einzelnen Knoten um die es in den Fehlermeldungen geht??
Hier mal das Protokoll der Berechnung:

*** Start: Programm WPS - Version 30.14.3


*** Start: Programm AQUA : Materialien

*** CHAPTER=Materialien

SOFiSTiK 2014-3 AQUA - GENERAL SECTIONS (V 16.52 Windows_NT)
++ LICENCE WILL EXPIRE ON Dec 2, 2014 00:00 GMT !
Ausgabe auf Datei 1.lst
Grafik-Ausgabe auf Datei 1.plb 121 status 0
CDBase arbeitet im Multi-user - / Multi-task - Modus
Speicher reserviert : 2048 Datenbloecke mit Laenge 540
Projektdatenbasis 1.cdb - 181. Zugriff
Projekt: Stahl
RECHENZEIT 1, TOTAL 1
CDBase Statistik: 2048 Bloecke, 7 benutzt, 0 ausgelagert, 0 erneut gelesen
*** Stop : Programm AQUA : Materialien



*** Start: Programm AQUA : Querschnitte

*** CHAPTER=Querschnitte

SOFiSTiK 2014-3 AQUA - GENERAL SECTIONS (V 16.52 Windows_NT)
++ LICENCE WILL EXPIRE ON Dec 2, 2014 00:00 GMT !
Ausgabe auf Datei 1.lst
Grafik-Ausgabe auf Datei 1.plb 121 status 0
CDBase arbeitet im Multi-user - / Multi-task - Modus
Speicher reserviert : 2048 Datenbloecke mit Laenge 540
Projektdatenbasis 1.cdb - 182. Zugriff
Projekt: Stahl
RECHENZEIT 0, TOTAL 0
CDBase Statistik: 2048 Bloecke, 6 benutzt, 0 ausgelagert, 0 erneut gelesen
*** Stop : Programm AQUA : Querschnitte



*** Start: Programm ASE : Berechnung Einzellastfälle

*** CHAPTER=Berechnung Einzellastfälle

SOFiSTiK 2014-3 ASE - ADVANCED SOLUTION ENGINE (V 14.02_x64 Windows_NT)
++ LICENCE WILL EXPIRE ON Dec 2, 2014 00:00 GMT !
Ausgabe auf Datei 1.lst
Grafik-Ausgabe auf Datei 1.plb 121 status 0
CDBase arbeitet im Multi-user - / Multi-task - Modus
Speicher reserviert : 2048 Datenbloecke mit Laenge 560
Projektdatenbasis 1.cdb - 183. Zugriff
Projekt: Stahl
Projektdatei 1.$d1 status 0 Kanal 101
Projektdatei 1.$d2 status 1 Kanal 102
Projektdatei 1.cde status 0 Kanal 103
Projektdatei 1.$d4 status 0 Kanal 104
++ LICENCE WILL EXPIRE ON Dec 2, 2014 00:00 GMT !
+++++ Warnung Nr. 120 in Programm QUAA
Element 210126 mit Innenwinkel kleiner 10 oder groesser 150 Grad
+++++ Warnung Nr. 120 in Programm QUAA
Element 210126 mit Innenwinkel kleiner 10 oder groesser 150 Grad
+++++ Warnung Nr. 120 in Programm QUAA
Element 210128 mit Innenwinkel kleiner 10 oder groesser 150 Grad
+++++ Warnung Nr. 120 in Programm QUAA
Element 210136 mit Innenwinkel kleiner 10 oder groesser 150 Grad
+++++ Warnung Nr. 120 in Programm QUAA
Element 380126 mit Innenwinkel kleiner 10 oder groesser 150 Grad
+++++ Warnung Nr. 129 in Programm QUAA
Weitere Warnungen vom Typ NR 120 werden unterdrückt
Lastfall 1

PARAMETER DES GLEICHUNGSSYSTEMS 3
(Sparse Direct Solver)
Anzahl Gleichungen 210610
Profil 4185243
Profil nach fill in 19831611
+++++ Warnung Nr. 10205 in Programm DSOL_TRI
1 Teile des Systems frei verschieblich
Bitte prüfen Sie ob Tragwerksteile auch ohne äussere Lasten frei
beweglich sind (z.B. Stab mit Gelenken um eigene Achse)
Betroffene Knoten und Freiheitsgrade (1=vx,2=vy...6=phiz,7=dphix):
Knoten 7601 Freiheitsgrad 1 = Gleichung 19435
+++++ Warnung Nr. 203 in Programm TRIN
Gleichungssystem meldet negative Determinanten
+++++ Fehler Nr. 2102 in Programm TRIN ; Eingabezeile: 7
Trotz verschieblichem System werden 6 Einzellastfälle zur graphischen
Fehlersuche unter Ansatz dynamischer Hilfs-Steifigkeiten abgespeichert.
LF 1001 = EGX, LF 1002 = EGY, LF 1003 = EGZ
LF 1004 = M-X, LF 1005 = M-Y, LF 1006 = M-Z
Bitte achten Sie im Animator auf kleine Lastfall-Überhöhungsfaktoren!
Stellen Sie die Überhöhung evtl. auf Faktor 1.0, falls nichts zu sehen ist!
Ein dynamisch stabilisierter Eigenwertcheck verschieblicher Systeme kann
zusätzlich angefordert werden mit: prog ASE
kopf
step 1 dt 100 ; eige 8 lf 2001 ; ende
Lastfall 1001 time -> 18.583000

PARAMETER DES GLEICHUNGSSYSTEMS 3
(Sparse Direct Solver)
Anzahl Gleichungen 210610
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1001 an Knoten 28841 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1002 an Knoten 28826 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1003 an Knoten 29357 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1004 an Knoten 29357 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1005 an Knoten 28841 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1006 an Knoten 9572 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 1 in Programm ASE
Struktur mit 1 Fehlern erzeugt - keine Berechnung
RECHENZEIT 42, TOTAL 42
+++++ Fehler Nr. 1 in Programm ASE
Struktur mit 7 Fehlern erzeugt - keine Berechnung
RECHENZEIT 0, TOTAL 42



+++++ 9 FEHLER UND 8 WARNUNGEN +++++
+++++ DATEN FEHLERHAFT, PROGRAMM ABGEBROCHEN +++++
CDBase Statistik: 2048 Bloecke, 2048 benutzt, 536448 ausgelagert, 18 erneut gelesen
*** Stop : Programm ASE : Berechnung Einzellastfälle

*** Berechnung abgebrochen, Fehler aufgetreten !


Und was bedeutet die Fehlermeldung "Innenwinkel kleiner als 10 oder größer als 150 Grad"

Vielen Dank im Voraus für Eure Zeit.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Nov 20, 2014 6:43 am 
Offline
User avatar

Joined: Thu Jan 10, 2002 10:06 am
Posts: 801
ANIMATOR zeigt sehr schön, wo es da Probleme geben kann (z.B. Knoten mit einer Rotationslast / -masse, die aber rechts und links an Stäben mit Momentengelenken angeschlossen sind -> der Knoten kann sich frei verdrehen).

Den Knoten kann man in WinGraf unter "Extras"-"Elementinfo"-"KnotenInfo" suchen lassen: Die Knotennummer ist dann einfach unten im Dialogbereich einzugeben und wird anschließend in der Grafik markiert.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Nov 20, 2014 12:01 pm 
Offline

Joined: Mon Nov 10, 2014 8:04 am
Posts: 9
Vielen Dank für die Antwort.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 17, 2017 8:32 am 
Offline

Joined: Wed Dec 07, 2016 4:53 pm
Posts: 15
Hallo zusammen,

ich habe ein änhnliches Problem in Sofistik (siehe unten). Ich versuche den Pull Out Test darzustellen, wobei der wirkliche Lastfall( Zugkraft am unteren Stabende) noch gar nicht berücksichtigt wird. Stattdessen werden nur Instabilitätschecks durchgeführt (LFs 1-6 infolge EGX/EGX/EGZ MX/MY/MZ)

Wenn ich den Knoten (z.B. Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1004 an Knoten 1 ! -> WINGRAF) gegen Verdrehung (FIX MXMYMZ sichere), werden danach immer weitere Knoten angezeigt, aber es kann doch nicht sein, dass am Ende jeder Knoten gegen Verdrehung/Verschiebung gesichert werden muss? Ich sitze schon seit Tagen dran. Wenn einer eine Lösung hat, wäre es eine riesen Hilfe.

Bei Bedarf kann ich den CODE senden.

Vielen Dank

MFG,

NEYMO










Parameter des Gleichungssystems 3
(Sparse Direct Solver)
Anzahl Gleichungen 10518
+++++ Warnung Nr. 10205 in Programm DSOL_TRI
1 Teile des Systems frei verschieblich
Bitte prüfen Sie ob Tragwerksteile auch ohne äussere Lasten frei
beweglich sind (z.B. Stab mit Gelenken um eigene Achse)
Betroffene Knoten und Freiheitsgrade (1=vx,2=vy...6=phiz,7=dphix):
Knoten 1096 Freiheitsgrad 4 = Gleichung 598
+++++ Warnung Nr. 203 in Programm TRIN
Gleichungssystem meldet negative Determinanten
Lastfall 1001 time -> 0.400000

Parameter des Gleichungssystems 3
(Sparse Direct Solver)
Anzahl Gleichungen 10518
+++++ Fehler Nr. 546 in Programm VERS
Riesige Verschiebung im Instabilitätscheck-LF 1001 an Knoten 1308 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 546 in Programm VERS
Riesige Verschiebung im Instabilitätscheck-LF 1002 an Knoten 1012 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1004 an Knoten 1 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1005 an Knoten 1 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 547 in Programm VERS
Riesige Verdrehung im Instabilitätscheck-LF 1006 an Knoten 1098 ! -> WINGRAF
+++++ Fehler Nr. 1 in Programm ASE
Struktur mit 1 Fehlern erzeugt - keine Berechnung
RECHENZEIT 1, TOTAL 1
+++++ Fehler Nr. 1 in Programm ASE
Struktur mit 6 Fehlern erzeugt - keine Berechnung
RECHENZEIT 0, TOTAL 1
DATUM 2017-01-17, 08:58:22


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group