SOFiSTiK Forum

It is currently Sat Dec 07, 2019 11:43 pm

All times are UTC




Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Heißbemessung Decke
PostPosted: Wed Sep 19, 2018 9:04 am 
Offline

Joined: Wed Sep 19, 2018 8:45 am
Posts: 2
Guten Tag,

ich möchte aktuell eine Heißbemessung für eine Verbunddeckensystem durchführen. Dieses System besteht aus einer Stahlbetonplatte und darunter befinden sich Stahlträger. Die Stahlträger wollte ich mit Stabelementen durchführen und den E-Modul in Abhängigkeit der Temperatur abmindern und eine thermische Dehnung als Last ansetzen. Bei der Betonplatte würde ich allerdings eine thermische Analyse mittels Hydra durchführen, da die Temperatur über den Querschnitt - anders als bei den Stahlträgern- stark variert. Ich hatte meine Stahlbetonplatte mit Schalenelemnten modelliert. Konnte allerdings die Platte noch nicht korrekt beflammen. Es werden nur die Ränder beflammt. Allerdings wollte ich die Platte von unten beflammen. Das hatte ich mit "surf" vor. Könnten Sie mir bitte einen Tip geben wie ich die Platte richtig beflamme? Ist es generell auch überhaupt möglich Schalenelente dafür zu verwenden oder müsste ich Volumenelemnte verwenden?
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Meine Tedddy Code lautet:

+prog aqua urs:1
norm en 1994-2004
$ Slab


beto 20 c 25 scm 1.0
HMAT NR TYP NSP BEZ
20 FOUR 0.04 CONCRETE
stah 21 s 500 scm 1.0
$ Edge beam left
stah 1 s 235 es 172550 scm 1.0
qnr 1 mnr 1
prof 1 ipe 160 zm 80
prof 2 l 120 80 8 alph 0 ym 80+31
$ Intermediate beam
stah 2 s 235 es 168000 scm 1.0
qnr 2 mnr 2
prof 1 ipe 160
$ Edge beam right
stah 3 s 235 es 175381 scm 1.0
qnr 3 mnr 3
prof 1 ipe 160 zm 80
prof 2 l 120 80 8 alph 0 ym 80+31
$ Edge beam top left
stah 4 s 235 es 184175 scm 1.0
qnr 4 mnr 4
prof 1 ipe 240 zm 120
prof 2 l 120 80 8 alph 0 ym 80+50
$ Unprotected secondary beam on the very left
stah 5 s 235 es 21797 scm 1.0
qnr 5 mnr 5
prof 1 ipe 160
$ Edge beam bottom left
stah 6 s 235 es 180000 scm 1.0
qnr 6 mnr 6
prof 1 ipe 240 zm 120
prof 2 l 120 80 8 alph 0 ym 80+50
$ Edge beam top right
stah 7 s 235 es 168743 scm 1.0
qnr 7 mnr 7
prof 1 ipe 240 zm 120
prof 2 l 120 80 8 alph 0 ym 80+50
$ Unprotected secondary beam right
stah 8 s 235 es 20453 scm 1.0
qnr 8 mnr 8
prof 1 ipe 160
$ Edge beam bottom right
stah 9 s 235 es 183500 scm 1.0
qnr 9 mnr 9
prof 1 ipe 240 zm 120
prof 2 l 120 80 8 alph 0 ym 80+50
$ Unprotected secondary beam left of intermediate beam
stah 10 s 235 es 20549 scm 1.0
qnr 10 mnr 10
prof 1 ipe 160
ende

+prog sofimsha urs:2
syst raum gdiv 1000
$ Nodes for beams
knot (101 121 1) 0 (0 0.25) 0.08
(201 221 1) 7.5 (0 0.25) 0.08
(301 321 1) 12.5 (0 0.25) 0.08
(401 431 1) (0 0.25) 0 0.12
(501 521 1) 2.5 (0 0.25) 0.08
(601 631 1) (0 0.25) 5 0.12
(701 721 1) (7.5 0.25) 0 0.12
(801 821 1) 10 (0 0.25) 0.08
(901 921 1) (7.5 0.25) 5 0.12
(1001 1021 1) 5 (0 0.25) 0.08
knot 101,121,301,321 fix pz
201 fix pxpz
221 fix pp
$ Effective slab thickness according to DIN EN 1994-1-2,D.4
let#h 0.112[m]
$ Slab depth transversal
let#hy 0.112[m]
$ Nodes for slab
knot (1101 1121 1) 0 (0 0.25) -#h/2
(1201 1221 1) 7.499 (0 0.25) -#h/2
$ Crack above intermediate beam
(1251 1271 1) 7.501 (0 0.25) -#h/2
(1301 1321 1) 12.5 (0 0.25) -#h/2
(1401 1431 1) (0 0.25) 0 -#h/2
(1501 1521 1) 2.5 (0 0.25) -#h/2
(1601 1631 1) (0 0.25) 5 -#h/2
(1701 1721 1) (7.5 0.25) 0 -#h/2
(1801 1821 1) 10 (0 0.25) -#h/2
(1901 1921 1) (7.5 0.25) 5 -#h/2
(2001 2021 1) 5 (0 0.25) -#h/2
$ Connect beams
knot nr nr1 fix=kf
$ top
401 101
501 411
1001 421
431 201
701 431
801 711
721 301
$ bottom
601 121
521 611
1021 621
631 221
901 631
821 911
921 321
$ Connect slab to beams
knot nr nr1 fix=kf
(1101 1121 1) (101 1)
(1301 1321 1) (301 1)
(1401 1431 1) (401 1)
(1501 1521 1) (501 1)
(1601 1631 1) (601 1)
(1701 1721 1) (701 1)
(1801 1821 1) (801 1)
(1901 1921 1) (901 1)
(2001 2021 1) (1001 1)
$ Connect left slab to intermediate beam
knot nr nr1 fix=kp
(1202 1220 1) (202 1)
fede (1201 1221 1) (1201 1) (201 1) dy 1 cm 1e1 flie 1.6
knot 1201 fix kf 201
knot 1221 fix kf 221
$ Connect right slab to intermediate beam
knot nr nr1 fix=kp
(1251 1271 1) (1201 1)
fede (4251 4271 1) (1251 1) (201 1) dy 1 cm 1e1 flie 1.6
grup 0 bez Beams
$ Edge beam left
stab nr ka ke qnr=1 drot=0 xa=-0.040 xe=-0.040 za=-0.0515 ze=-0.0515
101 101 102 anfa mymzmt
(102 119 1) (102 1) (103 1)
120 120 121 ende mymzmt
$ Intermediate beam
stab nr ka ke qnr=2
201 201 202 anfa mymzmt
(202 219 1) (202 1) (203 1)
220 220 221 ende mymzmt
$ Edge beam right
stab nr ka ke qnr=3 drot=0 xa=0.040 xe=0.040 za=-0.0515 ze=-0.0515
320 321 320 anfa mymzmt
(319 302 -1) (320 -1) (319 -1)
301 302 301 ende mymzmt
$ Edge beam top left
stab nr ka ke qnr=4 drot=0 ya=-0.032 ye=-0.032 za=-0.0449 ze=-0.0449
430 431 430 anfa mymzmt
(429 402 -1) (430 -1) (429 -1)
401 402 401 ende mymzmt
$ Unprotected secondary beam on the very left
stab nr ka ke qnr=5
501 501 502 anfa mymzmt
(502 519 1) (502 1) (503 1)
520 520 521 ende mymzmt
$ Edge beam bottom left
stab nr ka ke qnr=6 drot=0 ya=0.032 ye=0.032 za=-0.0449 ze=-0.0449
601 601 602 anfa mymzmt
(602 629 1) (602 1) (603 1)
630 630 631 ende mymzmt
$ Edge beam top right
stab nr ka ke qnr=7 drot=0 ya=-0.032 ye=-0.032 za=-0.0449 ze=-0.0449
720 721 720 anfa mymzmt
(719 702 -1) (720 -1) (719 -1)
701 702 701 ende mymzmt
$ Unprotected secondary beam right
stab nr ka ke qnr=8
801 801 802 anfa mymzmt
(802 819 1) (802 1) (803 1)
820 820 821 ende mymzmt
$ Edge beam bottom right
stab nr ka ke qnr=9 drot=0 ya=0.032 ye=0.032 za=-0.0449 ze=-0.0449
901 901 902 anfa mymzmt
(902 919 1) (902 1) (903 1)
920 920 921 ende mymzmt
$ Unprotected secondary beam left of intermediate beam
stab nr ka ke qnr=8
1 1001 1002 anfa mymzmt
(2 19 1) (1002 1) (1003 1)
20 1020 1021 ende mymzmt
$ slab
steu gtol 0.001
grup 1 bez 'Larger slab'
quad fit k1 1101 1121 1221 1201 mnr 20 mbw 21 nra 7 lage mitt t #h m 20 n 30 ty #hy
grup 2 bez 'Smaller slab'
quad fit k1 1251 1271 1321 1301 mnr 20 mbw 21 nra 7 lage mitt t #h m 20 n 20 ty #hy
ende


+PROG HYDRA urs:3 $ist noch in Arbeit
KOPF FEUEREINWIRKUNG
SYST DIMT MIN DIMQ KW ; ECHO VELO NEIN ; ECHO POT
$ ECCS 1981 / ISO-834 / DIN 4102
STEP 40 1.0 ; PLF HP 20.0 ; ECHO STEP 1 ; STEU KITE 1
LF 1
let#10 0.0
loop 41
FUNK #10 20.0+345*LGT(8.0*#10+1.0) 1
let#10 #10+1.0
endloop

$surf spez 0.025 von 1101 2876 VP 1.0 EPS 0.65 F 1
$surf spez 0.025 1201 1221 1 VP 1.0 EPS 0.65 F 1

$ MIND KW AS UNIT: REDUCING TABLED TRANSFER RESISTANCE WITH 0.001 !!
surf SPEZ 0.025 von 1001 bis 2400 delt 1 VP 1.0 EPS 0.65 F 1 $ CONCRETE SURFACE


$RAND SPEZ 0.025 wert (1201 1221 1) 7.499 (0 0.25) -0.112/2 VP 1.0 EPS 0.65 F 1
ENDE





PROG WING urs:4
KOPF BRAND
SIZE DINA -URS M 2.75 RAND NEIN FORM STAN
BEOB STAN 1.0 ACHS POSZ
FILL RGB ANZ 0 LICH AUS
FILL 1 FARB 15 INDX 101 ROT 0.1 GRUE 0.1 BLAU 1.0
FILL 2 FARB 15 INDX 101 ROT 0.5 GRUE 0.5 BLAU 0.5
FARH F5 101
LEGO FSKL AUS
STRU NUME MATL SCHR 0.5 FILL FLAE
LF 1 60*60
GRUP 1,2
HOEH TEMP 0 900 100
FILL TYP RGBH VON 0 BIS 1000 DELT 20
FILL UNTE,OBEN FARB 15
LEGO FSKL EIN
STEU GSTR KONE
LOOP#1 60
LF 1 T (#1+1)*120
QUAD TEMP SCHR NEIN FILL FLAE DARS DHOH MITT NEIN
ENDLOOP
ENDE






+prog sofiload urs:6
lf 1 bez q
let#q 5.1
area typ pzz p1 #q 0 0 -0.1 #q 0 5 -0.1 #q 12.5 5 -0.1 #q 12.5 0 -0.1
lf 2 bez 'Temperature slab'
$ from test data 40 min
let#ex 1.045 $ longitudinal
let#ey 0.655 $ transversal
let#kx 43.0
let#ky 29.6
area qgrp typ ex #ex 0 0 0 #ex 0 5 0 #ex 12.5 5 0 #ex 12.5 0 0
area qgrp typ ey #ey 0 0 0 #ey 0 5 0 #ey 12.5 5 0 #ey 12.5 0 0
area qgrp typ kx #kx 0 0 0 #kx 0 5 0 #kx 12.5 5 0 #kx 12.5 0 0
area qgrp typ ky #ky 0 0 0 #ky 0 5 0 #ky 12.5 5 0 #ky 12.5 0 0
lf 3 bez 'Temperature beams'
stab 101 120 1 ex 3.408
stab 201 220 1 ex 4.265
stab 301 320 1 ex 3.217
stab 401 430 1 ex 2.633
stab 501 520 1 ex 11.000
stab 601 630 1 ex 2.908
stab 701 720 1 ex 3.667
stab 801 820 1 ex 11.000
stab 901 920 1 ex 2.677
stab 1 20 1 ex 11.000
ende

+prog ase urs:7
syst prob line
lf 1
lf 2
lf 3
ende

+prog ase urs:5
steu iter 2 w2 1
syst prob th3 iter -30
lf 101 bez 'q+T_slab+T_beams'
lc 1
lc 2
lc 3
ende


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Heißbemessung Decke
PostPosted: Wed Sep 19, 2018 12:21 pm 
Offline

Joined: Tue Mar 30, 2010 5:40 pm
Posts: 180
Vermutlich hilft da ein sehr passend aussehendes ASE-Beispiel: "quads_on_fire_composite_slab.dat" (im Unterpfad nonlinear_quad)
Es wird allerdings von einer schon feststehenden Endtemperaturverteilung ausgegangen.

Im gleichen Pfad steht aber noch das Beispiel "quads_on_fire_hydra_sofiload_generator.dat". Spätestens damit könnte es gehen.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Heißbemessung Decke
PostPosted: Mon Oct 01, 2018 10:36 am 
Offline

Joined: Wed Sep 19, 2018 8:45 am
Posts: 2
Hallo, die Beispiele helfen mir schon mal weiter. Vielen Dank dafür! Ich würde dann auch die Layermethode bei der Stahlbetonplatte anwenden. Ist es notwendig, die Arbeitsline für die Temperaturen in Aqua zu definieren oder greift Ase dann bei der nichtlinearen Berechnung auf diese zurück. Kann man, falls Ase die Temperaturabhängigen Arbeitslinien automatisch verwendet, sich diese ausgeben lassen? Das hatte ich nirgends gefunden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group